Feederviking

  • #1
Ik heb een nieuwe douchemengkraan gemonteerd in mijn nieuwe huis, maar soms (niet altijd) als je aan de aan en uit knop draait krijg je lichte prikkels/schokjes in je vingers.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Is dit te verhelpen?
Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dit komt vaak door vloerbedekkingen icm droge lucht.

Je kan bij enkele autoassesoire winkels ontladingslampjes kopen.
Dit is een sleutelhanger met een neonbuisje erin.
Als je de sleutelhanger met de achterkant tegen een metaalhoud en er is een lading opgebouwd zal het lampje oplichten en direct uit gaan.
Staat er spanning op het onderdeel dan blijft het branden.

Anders moet je de potentiaalvereffening in je badkamer laten inspecteren.
 

Feederviking

  • #3
The headhunter schreef:
Dit komt vaak door vloerbedekkingen icm droge lucht.

.Anders moet je de potentiaalvereffening in je badkamer laten inspecteren.
Hallo the headhunter, bedankt voor je reactie, wat je bedoelt in het eerste stuk is dat het statische elek. is?
(het is in de badkamer, dus geen vloerbedekking?)

Het laatste gedeelte is mij iets te technisch, potentiaalvereffening?
 

Fiesiekus

  • #4
Als alles nat is (incl. uzelf) krijgt u dan ook (of: juist) de schokjes?
 

Feederviking

  • #5
Dan krijg ik juist de schokjes/tintelingen in de vingers bij het aanraken van de kraan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Mijn eerste opmerking heeft idd te maken met statische lading.

U word opgeladen als u door het huis loopt, pak u dan een metalen deel beet dan ward u ontladen ongeacht het tapijt of laminaat ,tegels waar u op staat.

Indien u en de ruimte nat/ vochtig zijn dan is het geen statische lading.
Als u de tinteling dus voelt na het douchen dan is er iets mis met de potentiaalvereffening.

Potentiaal vereffening is een bescherming in een badkamer.
Het houd in dat alle elekrtisch geleidende delen met elkaar verbonden zijn.

Mocht nu de kraan onder spanning komen te staan dan zal de vloer diezelfde spanning ook hebben en kan er geen stroom lopen tussen kraan en vloer.
Blijkbaar is er iets niet juist aangesloten.
 

Fiesiekus

  • #7
Dit wijst idd op een potentiaalverschil tussen kraan en douchebak, en is geen gevolg van electrostatische ontlading. Toch door (laten) meten, voor alle veiligheid.
 

Feederviking

  • #8
Is het makkelijk om dit op te sporen of moet dit door een erkend monteur gedaan worden?

Dus als ik het goed begrijp is er iets niet goed aangesloten waardoor er spanning op de kraan staat. :shock:

Kan zoiets gevaarlijk zijn?
 

Gerrit

  • #9
Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Als je maar enigszins twijfelt moet je er een monteur bij laten komen.
Kijk of er aan de waterleiding een klem zit met een blanke aarddraad er aan. Die draad moet naar een doos lopen met een blokje met nog meer van die draden er aan. Die gaan b.v. naar de verwarmingsleiding, de vloet het (metalen) bad, enz.
Zit dit er niet dan is de installatie niet goed uitgevoerd en moet dit alsnog gedaan worden.
 

Fiesiekus

  • #10
Die doos waarin de draden samenkomen kan bijv. onder de wastafel/achter de spiegel gemonteerd zijn.
 