  • #1
Hallo mensen,

Wie kan mijn vraag beantwoorden?

De waterpomp van de vloerverwarming staat 24 uur per dag aan.

- Waarom pompt hij niet alleen de vloer, maar alle verwarming in heel het huis rond?
- Als de pomp uitstaat, en de CV / verwarming slaat aan, doet de verwarming het dan nog wel? Of 'blokkeert' de waterpomp dan het circuit van warmwatertoevoer en afvoer naar de radiatoren?
- Wie heeft er ervaring met een automatische pompschakelaar om dit 24-uur-per-dag rondpompen te voorkomen?

Als iemand mij kan helpen...BEDANKT!!!!!!

Jethro
 

Emil

  • #2
Merk en type ketel???
 

Jethromeeusen

  • #3
Het is een Thermo-Briljant vloerverwarming (aangesloten op een Vaillant combiketel).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als het goed is is je vloerverwaming hydraulisch neutraal aangesloten zodat de pomp van de vloerverwarming alleen de vloerverwarming rond pompt.

Ik heb zelf een pompschakelaar en dat voldoet prima.
 

Jethromeeusen

  • #5
Bedankt voor je reactie, klinkt ook logisch, maar...

Als de pomp alleen voor de vloerverwarming is, waarom maken de radiatoren dan zo'n (stromend) geluid als de waterpomp aan staat (en de CV niet)?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Omdat mogelijk je vloerpomp zo snel draait dat het geuid door resoneerd door de leidingen.
Of je unit is niet hydraulisch neutraal aangesloten.
 

Jethromeeusen

  • #7
Thanks.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de vloerverwarming hydraulisch neutraal is aangesloten?

Kan ik de waterpomp/verdeler uitzetten zonder (schadelijke)gevolgen voor het CV-systeem?

Nogmaals bedankt, ik heb hier veel aan...!!!
 

Ketelman

  • #8
Kan je een foto maken van de vloerverdeler en pomp zodat we kunnen beoordelen welk soort verdeler is toegepast.
mogelijk is hieruit ook af te leiden of dit hydraulisch neutraal is.
 

Jethromeeusen

  • #9


Hier de verdeler.

Ik ben benieuwd of deze hydraulisch neutraal is...

Als de verdeler/waterpomp uitgeschakeld is, pompt de CV-ketel dan het water ook nog door de vloer, of is dat deel dan losgekoppeld van het CV-circuit?

Bedankt mensen...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dit lijkt een neutrale verdeler te zijn.
Als u de pomp op de verdeler uitzet zal alleen het bovenste deel warm worden de vloer zelf blijft koud.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
De pomp van de vloerverwarming beïnvloedt niet de stroming in de CV-installatie.

De aanvoer en retourleidingen naar de CV-installatie worden beiden aan de zuigzijde van de pomp van de vloerverwarming aangesloten.

Op onderstaande foto is Hydraulisch Neutraal.




De vloerverwarming van de TS is dus niet hydraulisch neutraal.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Je hebt gelijk , maar deze unit is dan gewoon verkeerd aangesloten.
Het lijkt erop dat dmv het verplaatsen van de retour dit wel op te lossen is.
 

Jethromeeusen

  • #13
Bedankt jongens, maar toch een beetje verwarrend allemaal.
Als ik het goed heb begrepen:

-Mijn vloerverwarming is NIET hydraulisch neutraal
-Als de waterpomp uit staat, blijft de CV normaal werken. Er stroomt geen water door de vloer.
-Als de waterpomp aan staat, worden naast de vloer ook de radiatoren 'doorgespoeld'. Dit gebeurt ook als de CV niet aan is.

Klopt dit alles?

thx
 

Jethromeeusen

  • #14
Door mijn laatste antwoord heb ik de voorgaande reactie niet gelezen.

Is de unit niet goed aangesloten?
Is de aanvoer / retour omgewisseld?

nu neemt de twijfel nog meer toe.
 

Chathanky

  • #15
Het eerste en laatste van je opsomming is waar. (van je voor laatste antwoord)
 

Chathanky

  • #16
Je verdeler is zo te zien niet verkeerd aangesloten, zeker niet als de voorzijde de retouraansluitingen zijn van je vloergroepen.
 

Jethromeeusen

  • #17
Beste Chathanky e.a.
Dat klopt inderdaad, dus de verdeler is dan goed aangesloten.

Is de tweede opmerking niet terecht?
Als de waterpomp uit staat, gaat de CV dan niet het water (proberen) door de vloer te 'pompen'? Of komt er dan een 'stop' op de vloerverwarming te staan?

Het eigenlijke probleem is het volgende:
Hoe kan ik voorkomen dat de waterpomp 24 uur per dag pompt als dat niet nodig is?
Omdat hij niet hydraulisch neutraal is, stroomt er door alle radiatoren water, doorlopend, en dat maakt een hinderlijk geluid.
Dan zet ik hem liever (voorgoed) uit zolang de CV maar normaal blijft werken. Anders is een automatische pompschakelaar op temperatuur misschien een oplossing.
 

Chathanky

  • #18
Als je pomp van de vvw. uit is en de pomp van je cv draait dan zal er een stroming blijven door je vvw. als het cv water warm is zal je vloerthermostaat dicht lopen en dan stopt het tijdelijk maar er blijft na verloop van tijd een geringe stoming door je verdeler lopen zo ook door je vloer.

Andersom blijft er altijd water over je cv circuit stromen als je cv ketel uit is, dit veroorzaakt waarschijnlijk de bijgeluiden in je radiatoren.

Oplossing voor het laatste is een pompregeling monteren op je verdeler, zodra er geen warmte is (als je ketel uit is en je leidingen afkoelen) stopt de pomp met pompen en heb je geen last van stromingsgeluiden meer.

Voor het eerste situatie is geen oplossing bij dit type verdeler, als de ketel aan gaat om te verwarmen moet er door de cv pomp warm water gaan stromen over je vvw verdeler anders zal je vvw pomp nooit meer aan slaan.

Is dit een beetje duidelijk?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #19
Hoi Jethromeeusen,

De vloerverwarmingsunit Thermo-briljant hydraulisch neutraal maken is de beste oplossing.

Verwijder uit de voortste balk het ontluchtertje 1/2".
Verplaats de achterste (retour) leiding van de installatie naar het gat waar het ontluchtertje is uitgekomen.
Plaats wel in de retourleiding en terugslagklepje 1/2" richting de retour naar de ketel.

Plaats in het gat (achterste balk) waar de leiding uit verwijdert is het ontluchtstopje 1/2".

De vloerverwarmingsunit werkt nu neutraal en zal geen invloed meer uitoefenen op de installatie.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #20
En daarmee is de maximaal termostaat ook niet meer werkzaam en is de vloer niet beveiligt tegen te hoge temperaturen in de vloer.
Revens zal de voeler van je regelthermostaat direct het hete cv water ontvangen waardoor deze direct dicht loopt.

Dit is een actieve vloerverdeler die niet aan te passen is zonder consequenties voor de werking en de veiligheid.

Bij twijfel wel of niet aanpassen kun je altijd nog informeren bij de fabrikant.
 