Wisselschakeling, hotelschakeling én wisselschakeling

Niels

  • #1
Ik wil:

- De lamp in de hal beneden schakelen vanaf de begane grond en de eerste verdieping
- De lamp op de eerste verdieping schakelen vanaf de begane grond, eerste verdieping én de zolder
- De lamp op zolder schakelen vanaf de eerste verdieping en de zolder

Onderstaand schema zou de klus moeten klaren:


Maar nu kom ik op een behoorlijk aantal schakelaars, op de eerste verdieping zelfs 3 naast elkaar! Kan ik ruimte saneren door wissel-wisselschakelaars te plaatsen? Ik heb nog nooit met een wissel-wisselschakelaar gewerkt (ziet eruit als een serieschakelaar met dubbele wipper) maar kwam 'm tegen in het assortiment.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Dat kan op de begane grond op de eerste en de tweede verdieping kan je dubbel-wisselschakelaars toepassen.
Maar let op! alles moet dan achter de zelfde groep zitten, en let op het maximaal aantal te trekken draden in de buizen.

suc6
 

Kees61

  • #3
Voor de lamp op de eerste verdieping heb je een kruisschakelaar nodig
Code:
<i>
</i>________  _______
________X_______

________=_______
________=_______
Die schakelt de draden rechtdoor, of kruislings.
Beneden en boven zet je een wisselschakelaar.
Zo kan je een lamp op drie punten aan/uit schakelen.
 

Niels

  • #4
@kees61 dat weet ik, dat staat al op mijn tekeningetje toch? Het gaat mij om het verminderen van het aantal schakelaars.
 

Ronald42

  • #5
Op BG kun je 1x Dubbel wissel in een doos plaatsen

Op 1ste 1x kruis + 1x Dubbel wissel

Op zolder 1x Dubbel wissel

Op de 1ste moeten wel 2 pijpen naar de betreffende dozen gaan om met het max. aantal draden in een pijp weg te komen.
 

Gerrit

  • #6
Denk in dit geval eens aan radiografisch.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu