Een andere transformator voor halogeen hanglamp

Veldkamp

  • #1
Wij hebben voor de kamers van onze meiden een leuke halogeen hanglamp gekocht. Deze is voorzien van een transformator mét stekker.
Wij willen echter we de lamp graag aansluiten op de lichtschakelaar, dus de transformator zal moeten worden vervangen door een andere.
Welke transformator moeten we hebben?
Dit staat op de transformator met stekker:
AC adaptor
model AEN542222
pri 230v~50hz
sec 12v~1580ma

De lamp is nu geschikt voor 20watt, is het mogelijk om daar een iets sterkere in te doen als we een andere transformator er tussen hebben?


Alvast bedankt voor de hulp...
Groeten Veldkamp
 

Markus

  • #2
U heeft u nogal wat op de hals gehaald. Voor deze lamp heeft u een WCD nodig. In uw geval ook nog een geschakeld WCD, en dan het liefst boven het plafond vlak bij de lamp. De trafo zou dan op het plafond gelegd kunnen worden en zo de lamp voeden.

De lamp voorzien van een andere trafo heeft geen zin, daar de lamp 12V nodig heeft en je dus niet zonder trafo kan.
 

Fiesiekus

  • #3
Stekker afknippen en de 2 uiteinden m.b.v. kroonsteentje aan het lichtpunt monteren. Trafo handig aan het plafond bevestigen of op de kast leggen o.i.d.
 

Markus

  • #4
@fiesiekus.....voor de hobbyisten onder ons??
 

Veldkamp

  • #5
Volgens mij begrijpen we elkaar verkeerd. Wij hebben nu zo'n transformator;


En willen graag een transformator als deze er tussen;


Is dit mogelijk en zo ja....wat moet er op de sticker staan;
pri 230~50hz
sec12v~??ma .....op de meeste staat va ipv ma.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Je huidige trafo is 19 VA.

Vermogen (VA) = spanning (V) x stroom (A)
 

Jeroenm

  • #7
Met het toepassen van zwaardere lampen zou ik oppassen aangezien zwaardere lampen over het algemeen ook meer warmte veroorzaken. Het is dan de vraag of de behuizing daar tegen bestand is.
 

Gerrit

  • #8
Even het rekensommetje van Kees narekenen. 12 x 1580 = 18.9 W.
Een lamp van 20 W is dus eigenlijk al een overbelasting voor de transformator en een zwaardere lamp kan er dus gewoon niet in.
 

Veldkamp

  • #9
Bedankt voot jullie hulp en advies.
Wel gek dat een lamp van 20w al een overbelasting is, terwijl hij zo verkocht wordt.

We zullen het weekend eens aan de slag.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu