Aardpen

Deelder

  • #1
Hallo,

Ik heb sinds kort een huis uit de dertiger jaren en samen met een bevriende electriciën mijn elec. installatie vervangen. Keurig een nieuwe groepenkast met alles erop en eraan, alleen heb ik geen aardpen of zoiets zodat mijn installatie geaard is.

Nu hoorde ik via via dat ik dat ook op kan lossen met een dubbele aardlekschakelaar? Wie kan mij verder helpen?
Groetjes
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Neen zo werkt dat niet.
Je moet een hoofdschakelaar hebben en met een aardlek 30mA een hulpelektrode met een verspreidingsweerstand <165ohm.

Mooie vriend heb jij.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Deelder schreef:
Nu hoorde ik via via dat ik dat ook op kan lossen met een dubbele aardlekschakelaar?
Of de vriend dat beweert is de vraag :?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een elektrieker hoort altijd eerst te controleren of de aarde aan de normen voldoet, het is je eerste veiligheid. Alle beveiligingen zoals aardlekschakelaars of randaarde aansluitingen vallen of staan met de aanwezigheid van een voldoende lage aardweerstand.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Het is op dit forum geen gewoonte commentaar te leveren op de prestaties van uitvoerende technici, ongeacht of ze bevriend zijn of niet. :wink:

Het lijkt me dus, dat we het moeten houden bij het beantwoorden van de vraag over de aardpen!
 

Deelder

  • #6
Toch nog even een reactie op de reactie van de headhunter. Ik zal het even wat duidelijker voor je maken want je leest niet tussen de regels door maar dat is mijn schuld. Aangezien er tegenwoordig in en om het huis maar weinig punten zijn waar ik eventueel mijn aarding vandaan kan halen, zoals een waterleiding of iets dergelijks (deze zijn tegenwoordig allemaal van kunststof), luid mijn vraag waar haal ik dan nu mijn aarding vandaan zonder dat ik een aardpen hoef te slaan? Trouwens zoals ik al schreef hoorde ik het via via..... Maar toch bedankt voor je bezorgdheid! :D
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Er is volgens mij maar één mogelijkheid: aardpen (laten) slaan.

Aarden op de waterleiding mag al járen niet meer en een andere optie is er gewoon niet.

Dat wil zeggen, er zijn wel opties via de energievoorziening meegeleverde aardleiding, heb ik begrepen uit andere topics, maar dat lijkt me hier niet van toepassing.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Zonder een pen te slaan helemaal nergens.
Aarden op de waterleiding is levensgevaarlijk
Op de gasleiding is ook niet toegestaan.
Op een coaxmantel vinden ze ook niet goed.

Gewoon netjes een pen slaan met een verspreidingsweerstand <165 ohm.
Deze netjes op je installatie zetten en je installatie uitrusten met aardlekschakelaars.
Zoveel werk is dat niet.
 

Deelder

  • #9
In ieder geval bedankt voor de vriendelijke behandeling headhunter ha ha maar toch bedankt voor de info! :lol:
 

Pepjo

  • #10
Die "vriendelijkheid" is voornamelijk een bezorgdheid om jouw veiligheid door iemand die het waarschijnlijk al meerdere keren fout heeft zien gaan.

Dus ik zou er maar naar luisteren. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu