Driewegklep van Nefit Ecomline blijft open/dicht gaan

JosD

  • #1
Sinds een paar dagen blijft de driewegklep van onze Nefit Ecomline HR ketel in een open/dicht cyclus hangen.
Daar is reed eerder over geschreven in dit Nefit HRC 22 Honeywell VC8010 3-wegklep bericht.
Er is toen gesuggereerd dat het mankement gezocht moet worden in de klepmotor van deze (Honeywell VC8010-12) driewegklep.
Wie kan deze diagnose bevestigen of bijstellen?
Ik schaf nl. niet graag een onderdeel aan om er daarna achter te komen dat het euvel elders zit...

Nog een paar opmerkingen:
- de cassette van de klep functioneert soepel en naar behoren
- bij het doorlopen van de de uiterste standen van de klep(motor) hoor ik
duidelijke schakelklikken
- ik krijg de klepmotor niet open, dus kan niets inwendig controleren
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Je kunt met een gerust hart een nieuwe bedieningsmotor gaan halen.(VC8010-12)

Deze is defect, en niet te repareren.
Dus nieuw motortje erop, en klaar.

suc6
 

JosD

  • #3
Met Gorp's bevestiging op zak is een nieuwe klepmotor aangeschft. Bleek bij de (naam leverancier verwijderd) een voorraadartikel(!) te zijn. Prijs ca. € 55 bruto.
Erop zetten is zo gebeurd en de zaak functioneert weer als een trein.

Gorp gelijk, ik gelukkig.
Dank!
 