Druk CV valt constant weg

A

Anonymous

Gast
  • #1
Heb in januari nieuwe ketel laten plaatsen. Radiatoren zijn een tijd van de muur geweest. Installatie recent weer gevuld met water en installatie al meerdere malen (keer of 10) ontlucht. Nu blijft de druk wegvallen en moet ik de installatie elke 2 dagen bijvullen. Er komen nog steeds kleine hoeveelheden lucht uit mijn radiatoren (alleen radiatoren op verdieping). Echter moet ik zeggen dat de hoeveelheid lucht mijns inziens niet de oorzaak kan zijn van zo'n groot drukverschil (soms wel 1 bar per dag). Een lekkage heb ik niet kunnen vinden, al kan ik dit bij 1 radiator niet checken. Deze leidingen zitten onder een betegeldde vloer. Wat kan er aan de hand zijn? Tweede vraag: loopt de radiator waar het lek eventueel onder zit als eerste leeg?
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Edwin,altijd lastig drukverlies,Maar loop systematich alles na,kijk waar je overstortventiel zit,of die niet constant staat te lozen,En hoeveel/hoelang vul je dat de installatie weer op druk staat??als je maar heel weinig bijvuld en de druk schiet gelijk omhoog;kijk dan de expansie vat eens na!!!onderste gedeelte moet hol klinken t.o.v het bovenste gedeelte,En je vraag of de radiator als eerste leeg is als die lekt,Is niet zo,Als de lekke radiator op de bg hangt,zou de radiator die hoger hangt toch eerst leeg zijn!!

gr Ben
 