Ionisatie nefit smartline hr

A

Anonymous

Gast
  • #1
We hebben een nefit smartline hr, 1 jaar jong...

Wat mij opvalt en wat ik raar vindt, is dat deze ionisatiestoring/melding zich alleen voordoet in de koudere dagen. In de ochtend reset... en het is ok. Onlangs laat in de avond gebeurde het ook, hup reset... ok.

Lig ik op bed hoor ik een 'tik' in het systeem, wat mij al eens eerder opgevallen was, ik ga kijken en ja hoor zelfde storingsmelding.

Wat is dit / hoe kan dit / wat kan ik er zelf aan doen.
Ben bekend met installatie/loodgieterwerkzaamheden mbt aanleg systemen.
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Jack, ik zou als dit alleen met koude dagen het geval is, de aanzuiglucht er even af halen, en kijken wat ie dan doet.
En zit er wel een orginele rookgas pijp aan? Zou haast denken aan condensatie in je aanzuigpijp!
Check het even.

Gr.Ben
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Hai,

Ben... bedankt voor je reactie.
Even 't volgende: de aanzuig -in en rookgas-uit , zitten bij deze hr-ketel, standaard in één gecombineerde, (wél gescheiden van elkaar), pijp!

Het is dus dat nieuwe principe-pijp die ze gebruiken. Rookgas is binnen-pijp en gaat uiteraard het hoogst, de aanzuig is de buitenmantel en die opening zit daar dus onder. En dat is denk ik ook het probleem!

De verwarmde binnenpijp en koude buitenpijp, zorgen inderdaad voor condens. Alleen deze constructie veranderen is een tweede waarover ik nu mijn kop moet breken. Dit ivm. zeer korte afstand tussen ketel-uit en dak. (1 meter)

En er zit zelfs een condens-opvang... net boven de ketel op die buitenpijp.
Ik denk dat ze dit zelf bij HR nog niet goed hebben getest.....

Ik weet wat mij te doen staat! Bedankt.
 