Aardlek - installatie automaat

Hans-B

  • #1
Er is 1 groep die regelmatig bij onweer eruit gaat. De automaat + aardlek schakelen dan uit.

Nu is het zo dat ook tijdens geen onweer deze automaat alleen kan worden ingeschakeld als ik eerst de automaat aanzet en daarna de aardlek inschakel.
Doe ik het andersom. eerst de aardlek en dan de groep automaat dan klapt hij er weer gelijk uit.

De automaat is getest en als ik de groep op een andere automaat zet dan gaat het probleem mee.

De aardlek is bewaakt 4 automaten van elk 16 A.

Wat kan hier aan de hand zijn ? Ik heb al zitten denken aan inductieve belasting maar ? is dat logisch ?

Op deze 1e groep zitten meerdere dingen, verlichting, rolluik, garage, koelkast en een buitenlamp. er zitten op de groep 4 (bruin) "aftakkingen". Er gaat eerst 1 draad weg van de automaat en die wordt op 10 meter afstand gesplitst in 4 deelstukken . Als ik alle 4 deelstukken spanningsloos zet maakt de volgorde niet van aardlek inschakelen niet uit maar zodra er maar 1 aftakking ( van de 4) is aangesloten en er is dus een belasting is komt dit probleem naar boven.

Iemand enig idee ?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Bij een aardlek-probleem moet je ook de blauwe loshalen.
Het kan best dat je aardlekschakelaar niet tegen de inschakelstroom van b.v. je koelkast kan.
 

Ronaldjes

  • #3
Twee groepen door elkaar?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Klinkt als een aardfout via de nul.

Isolatiemeting laten uitvoeren.
 

Hans-B

  • #5
Dank voor jullie reacties.

E zitten geen 2 groepen door elkaar dat heb ik al gecontroleerd.

Een aardfout via de nul zou betekenen dat ik op een andere lokatie nog een 2e aardpunt heb ?
Toen ik het huis heb gekocht heb ik alle electra + leidingen vernieuwd daar het nog opgebouwd was met ijzeren leidingen en katoendraad omwikkelende draden.
Er is toen 1 centraal aardpunt gemaakt maar wie weet.
nog andere ideeën ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Een aardfout is een onbedoelde verbinding naar aarde,
Deze verbinding zou tussen de fase en aarde kunnen zitten of tussen de nul en de aarde.

Bij een aardfout in de fase klapt de aardlek direct, bij een aardfout tussen nul en aarde is het onvoorspelbaar en belastingafhankelijk.

Een aardfout kan simpel ontstaan door vocht in buitenarmaturen, defecte boilers, waterkokers, wasmachines en grondkabels.
Ook zijn lekke douchevloeren vaak oorzaak.

Een aardfout heeft niets met je aarding te maken, aardpunten en vereffeningen zin niet nodig om een aardfout te krijgen.

Bij een isolatiemeting zet je een zeer hoge spanning op een geleider en op de aarde.
Deze draden zijn normaal in een goede installatie volledig gescheiden, bij een aardfout echter lekt de spanning door de isolatie en dat kan ej dan meten.

Dan is er nog de lompe boer methode:

draai op de automaat van de verdachte groep de fase en nul om.
Doordat nu de nul 230v te verwerken krijgt zal een aardfout in die draad de aardlek doen afschakelen en krijg je hem ook niet meer in totdat het probleem opgelost is. na herstel draai je de draden terug.
Het werkt niet altijd maar wel vaak.
 

Hans-B

  • #7
Zo leren we telkens weer wat bij.

ik heb altijd aangenomen dat de aardlek automaat puur het stroom verschil meet tussen uitgaan ( bruin) en retour (blauw). Daardoor denkend dat het ongevoelig is voor de stoomrichting maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Ik ga de lompe boer methode eens proberen :-)

wederom bedankt voor de info !
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Er staat wisselspanning op de stroom gaat dus 50x per seconde wisselen van richting.

Op bruin staat 230v tov aarde, op de nul 0v tov aarde.
Als er een heel klein lekje naar aarde is in de 0 zal er nauwelijks een stroom gaan lopen omdat het verschik in spanning te laag is, draai je de draden om dan staat er 230v op de nul en gaat dat kleine lekje opeens wel stroom voeren en piept de aardlek er steeds uit.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu