Heb een vraag in onderstaande sistuatie wil ik mijn badkamer aarden, douche, bad radiator en zwaluwstaart platen.

Kan ik de draad onder de zwaluwstaart leggen of moet dat speciaal apart in buizen gelegd worden. Kunnen alle draden in 1 buis ?


 

Andre69

  • #2
Kan zonder buis.
Bij kans op mechanische beschadiging 4mm2
Afgeschermd, dus geen kans op beschadiging 2,5mm2

Met 2,5 groen-geel naar centraaldoos in het plafond
 

Harryvos

  • #3
Aderdoorsnede 6 mm²
Vertind koperdraad
Diameter 2.77 mm

dit zijn de specificaties van de draad.?
deze moeten dus niet beschermd worden of heb ik dat verkeerd.
 

Andre69

  • #4
Het vertinde is de bescherming.

6mm2 zal wel lastig worden om netjes in de klemmenstrook te krijgen in die inbouwdoos.

Kans op beschadiging
 

Harryvos

  • #5
Kan ik dan beter die inbouwdoos weghalen en gewoon alleen het blok laten zitten.?
 

Andre69

  • #6
Nee, het CAP moet blijvend bereikbaar zijn, net als elke andere inbouwdoos.

En deze moet zijn netjes in een inbouwdoos zijn afgemonteerd.

Als je de draden bij de doos wat langer laat, komt de doos wat voller te zitten, maar heb je wat meer ruimte om de bochten te maken. Dat werkt al wat makkelijker.

Anders probeer het even van te voren.
 

Harryvos

  • #7
Duidelijk verhaal gaan we doen bedankt.
 