Heb een nieuwe badkaner ventilator gekocht met timer.
Heb drie draden uit het plafond komen waarvan de kleuren niet overeenkomen met de kleuren zoals beschreven in de handleiding staat.
Heb een foto hieronder geplaatst zoals de oude ventilator was aangesloten.


Als ik naar bovenstaand plaatje kijk vertaal ik de aansluitingen zo:
Zwart = continue stroom
blauw = nul
Groen/geel = schakeldraad (schakelaar)


Aansluitschema van nieuwe ventilator is als volgt :


In de beschrijving staat dat de bruine draad de draad is met continue stroom, bij mij dus zwart.
De zwarte draad als de schakelaar wordt aangezet, bij mij dus groen/geel.
De blauwe draad is de neutrale draad, bij mij dus ook blauw.

Dus : bruin=zwart, zwart=groen/geel en blauw is blauw.

Alleen als ik de groen/gele aansluit op LT, de zwarte op L en de blauwe op N doet de ventilator niets. Heeft iemand een idee hoe ik dit moet aansluiten ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Foto's geplaatst via klusidee, u trekt met plaatsing uit andere bron de hele lay-out uit elkaar.
 

Andre69

  • #3
Krijgt hij spanning op de L en LT als de als de schakelaar op aan staat?

Als dit het geval is kan je de ventilator nog testen met een los snoer. Even een bruggetje over de L en LT.

En misschien toch wat om over na denken, om een paar nieuwe draden in de juiste kleur naar de centraaldoos en schakelaar te trekken. Dit is verwarrend en kan gevaarlijke situaties opleveren. Zeker in een badkamer.
 