3-fase (teruglever) KWH meter aansluiten op 2 gelijke fasen

Brailroad

  • #1
Mag je op een 3-fase KWH meter op 2-gelijke fasen aansuiten?

Situatie:
De totaal terug te leveren stroom van 16A wil ik terugleveren via 2 aansluitingen op een 3-fase KWH meter (BPM).
Hoofdaansluiting welke ik nu heb is 1-fase 25A.
Omdat het piekvermogen 18A kan zijn wil ik dit niet op 1-fase via een 1- fase KWH meter terugvoeren het net in maar via een 3-fase meter.

Dus 2x 1-fase van 8 (piek 9A)(gescheiden/losse productie units en kabels tot de meter) op een 3-fase meter (en dan gescheiden naar 2x een installatie automaat). verschil met het terugleveren is dat de fasen niet zoals het hoort uit fase liggen (120 graden) gaat dit een probleem vormen?

Vergelijkbare situatie heb ik nog niet terug kunnen vinden vandaar de vraag hier.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
In theorie gaat dat wel goed, maar waarop niet via 1 fase meter terug koppelen?
 

Chathanky

  • #3
Het terug leveren kan ook 2x op dezelfde fase en de 1 fase meter kan gewoon blijven zitten.
Voor de verdeling heb je wel meer dan 1 omvormer nodig om de stroom terug te leveren. Dat laatste is niet anders voor een 3 fase meter.

Als het gaat om zonnepanelen dien je wel rekening te houden met de eisen die daar voor gelden. Ook dient de netbeheerder formeel op de hoogte te zijn. Dergelijke vermogens terug leveren zijn niet de doe het zelf panelen.
 

Brailroad

  • #4
Niet via 1-fase meter terugkoppelen omdat:
a) piek dan 18A kan zijn (of absolute max 20A). Installatie automaat 16A (1P+N) vliegt er dan om de haverklap uit.
b) en ik weet niet zeker of een 1 fase BPM hoger gaat dan 16A (waarschijnlijk wel, en dat is na te vragen).

edit: ik heb dus een hoofdaansluiting van 1-fase 25A (ferrarismeter dus deze wil ik behouden)
de teruglever meter (BPM) wordt een losse 2e meter welke het opgewekte vermogen meet (officiele geijkte meter welke ook jaarlijks wordt afgelezen)(indien deze wordt geplaatst moet dat door de netbeheerder)

Ik wil inderdaad 2 omvormers van 8A (10A) gaan gebruiken.
 

Chathanky

  • #5
Het kan met de huidige 1 fase meter mocht je het nog niet begrepen hebben.
 

Brailroad

  • #6
@Chathanky
Dat de huidige hoofdaansluiting 1-fase 25A mag blijven zitten had ik wel verwacht.
De belangrijkste vraag van mij was of de nieuwe 3-fase meter (verplicht als je volledige subsidie wilt )aangesloten mag worden zoals ik hem bedacht had.
Dus 2 van de 3-fase aangesloten en waarbij de fase niet uit fase liggen, ik weet niet of een meter in zo'n geval correct meet.
 

Chathanky

  • #7
Subsidies of terugleververgoedingen krijg je alleen als je het werk laat uitvoeren door erkende installateurs.

Een 3 fase meter meet elke fase correct ook al is de belasing verdeelt over 2 fasen.
 

Brailroad

  • #8
@Chathanky (alvast bedankt tot zover)
SDE2010 (NL) subsidie krijg je gewoon als je hiervoor bent ingeloot.
Per opgewekte KWH krijg je een vergoeding (vandaar de extra meter)
De extra meter moet wel door de netbeheerder geplaatst worden en wordt jaarlijks afgelezen.
montage panelen en al het ander elektra mag je door iedereen laten uitvoeren. (in tegenstelling to België)
Een 3 fase meter meet elke fase correct ook al is de belasing verdeelt over 2 fasen
Dus ook als het gelijke fasen zijn, en de kwh eigenlijk gebruikt wordt om 2 groepen te meten?
 

Chathanky

  • #9
Ook dan meet de kwh meter correct.

Enige voorwaarde is dat de inkomende voeding van de 3 fase meter (aan de netbeheerderskant) alle drie zijn aangesloten. Die is nodig om de meter correct te laten werken.
 

Brailroad

  • #10
Enigevoorwaarde is dat de inkomende voeding van de 3 fase meter alle drie zijn aangesloten. Die is nodig om de meter correct te laten werken.
De hamvraag is nu natuurlijk welke zijde de inkomende voeding is in dit geval.
Meter wordt geplaatst tussen de panelen en een installatie automaat 3P+N (3fase met 3x dezelfde fase))
Aan de paneel zijde zijn maar 2 van de 3 fasen aangesloten (2x8A) 3e in/uit is open.
Eigenlijk leveren de panelen dus de stroom maar doen dit pas als de 230V zijde aanwezig is.
 

Chathanky

  • #11
Ik snap hem niet helemaal mischien op dit uur maar het is zo dat een 3 fase meter altijd een 3 fase voeding nodig heeft om goed te meten. De belasting of de teruglevering aan de afgaande kant heeft geen invloed op een juiste meting.

Een 3 fase kwh meter voeden met drie gelijke fasen zal de goede werking niet waarborgen.

Achter een 1 fase meter een 3 fase meter zetten gaat dan dus niet goed werken. Achter een1 fase meter hoort dan een 1 fase meter te zitten als een correcte meting als tussenmeter.
 

Dirkinbrabant

  • #12
Even kort samengevat:
- je hebt een enkele fase hoofdaansluiting 25A en enkele fase (afname)meter
- door het netwerkbedrijf wordt er een aparte teruglevermeter geplaatst
- je hebt je zonnepanelen in twee groepen aangesloten op twee losse omvormers.

Ik denk dat de netwerkbeheerder dan een enkelfase teruglevermeter plaatst, max. 25A, achter je hoofdzekering. Daar sluit je met twee aparte groepen en twee aparte zekeringautomaten via twee aparte leidingen je twee omvormers met zonnepanelen op aan. En uiteindelijk verlaat al je stroom over 1 fase je huis. Waarom die driefase automaat? Waarom een driefasenmeter?

Als je netwerkbeheerder een driefasenmeter plaatst, zal deze er toch voor zorgen dat die correct (op drie fasen) wordt aangesloten. Mag ik hopen. En kan je over 2 v.d. drie fasen gaan terugleveren. Maar moet je die zonnestroom omdat je twee losse omvormers hebt, via twee aparte leidingen naar je meterkast brengen en met twee automaten afzekeren.

Even mijn eigen situatie: ik heb zonnepanelen van voor de SDE en krijg alleen terugleververgoeding, geen subsidie. Een hoofdaansluiting van 3x25A en daarachter een enkele alles-in-een digitale meter voor drie fasen, met 4 telwerken: dag/nacht, afneme/teruglevering. En m'n zonnepanelen met twee aparte omvormers over twee leidingen en twee groepen met twee niet gekoppelde zekeringsautomaten in 2 v.d. 3 fasen. Niet helemaal vergelijkbaar, maar voor alleen de terugleververgoeding is dit voldoende.
 

Brailroad

  • #13
@Dirkinbrabant
Samenvatting klopt.
Echter de teruglever meter komt na je groepenkast.
Dus HoofdZekering->Hoofdmeter->Groepenkast->Teruglever meter->Omvormers->Panelen.

- Driefase (teruglever) meter omdat: installatie automaat groepenkast max 16A is.

Ik zal vanavond even een tekening maken.

Ik ben me ervan bewust dat indien ik een driefase hoofdmeter bestel (naast de drie fase teruglever meter) het probleem is opgelost maar er zijn redenen om dit niet te doen.
 

Dirkinbrabant

  • #14
Aha, dus daarom. Andere optie: 2 meters? Zal wel wat kosten...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
Ik weet niet wat toegestaan is...
kun je niet met 20A naar de tussenmeter en dan na de tussenmeter weer afzekeren met 2 x 10A?
dan kun je het op 1 fase houden.
Voorwaarde is dan wel dat je hoofdzekering naar 35 A gaat, anders is die niet selectief t.o.v. die 20A
 

Brailroad

  • #16
Hier TS,
ik geloof dat een tekening niet meer nodig is aangezien het idee welke ik had begrepen is.
Idee was leuk maar het komt erop neer dat dit niet uit te voeren is.
Enig juiste oplossing is dus gewoon toch voor de complete 3 fase versie te gaan.

kun je niet met 20A naar de tussenmeter en dan na de tussenmeter weer afzekeren met 2 x 10A? HS=35A
Idee had ik ook maar, het is volgens mij nooit toegestaan om 20A te verdelen in 2x10A waarna het uiteindelijk weer bij elkaar komt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #17
Het komt toch niet weer bij elkaar?
Er hangen 2 apparaten aan( 2 inverters)
 

Brailroad

  • #18
Het komt toch niet weer bij elkaar?
Belangrijk is de locatie van de Teruglever meter.
Situatie moet worden:
HoofdZekering->Hoofdmeter->Groepenkast->Teruglever meter->Omvormers->Panelen.
De 2 inverters moeten dus voor de Teruglever meter bij elkaar gevoegd worden om ze beide te kunnen meten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #19
Ja, dus:
HoofdZekering->Hoofdmeter->20A automaat>Teruglever meter->2 x 10A automaten>Omvormers->Panelen.
 

Brailroad

  • #20
@Ingmar89
Eén probleem (ik dacht dat ik dat im mijn openings bericht had gezet maar niet dus) op de meter staat: 10(30)A
Dit zou betekenen 10A nominaal en 30A max de verzwaring naar 35A zal er dus waarschijnlijk niet komen zonder dat de meter verwisseld gaat worden.
 